百分之十有时能够让电工懵圈!

话说多天前,笔者所在集团下辖的一分公司申请技术支持:因线路改造,该子公司需先对有关设备鉴定完好与否,再择机正式运行。考虑到其内部仅有

一名兼职电工(搞机械维修出身,电工专业知识属于“路边”级别),遂调用笔者所在电工班人员前往。岂料原本轻车熟路的工作,却节外生枝。

   当日前往子公司的同事,在工作两个多小时后便打来电话,讲述其遭遇到了一个奇怪现象。因该同事表达能力颇让人无语,领导不得已派笔者前往协

同处置。驱车赶到现场后,笔者才搞清同事所讲奇怪现象:子公司新安装的一套粉碎设备,使用一台三相380V 160KW鼠笼式异步电动机,采用一台

600A软启动器进行启动控制(注意无旁路接触器)。

  

 在线路改造中并未波及的该套装置,却被同事使用钳形电流表测出了问题——启动结束后的运行过程中,同事测得电动机W相电流较另外两相偏小

13A!这一发现,让同事颇为紧张,其认为电动机恐有问题,会因“三相电流不平衡而烧毁”,于是便将这一情况汇报。

针对搭档所说状况,笔者决议先通电检测一番。通电开机测验过程中,笔者先丈量电动机三相电流值,成果确如搭档所说。旋即笔者丈量软启动器输出端三相电压

——若因三相电压存在差错而导致该现象,则标明软启动器W相中的双向晶闸管(实践为两只单向晶闸管反并组成),恐怕存在性能指标参数差异过大现象,致使产

生导通压降过大状况!但丈量成果显现,三相间电压值仅相差1V左右!

  

 在通过时间短的茫然后,笔者结合试机过程中三相异步电动机并无反常动静,且无振荡等体现,笔者便认为此现象归于正常。面临不解的搭档,笔者解说到:因为出

产制作工艺等要素影响,三相异步电动机间的电流值必定存在必定的差错,这种现象跟着电动机功率增大体现的也越为显着!但只需三相异步电动机三相间电流差错

小于规则的10%,则归于正常领域——当事电动机W相所小13A电流值,相较于额定电流值286A(cosφ取0.85,实测电流值为283A),显着归于正常差错领域以

内!

   在随后几天的实践使用运转过程中,该电动机确无反常产生,继而印证了笔者的判别。至此,这例正常的古怪现象所形成的暗影,才在搭档心头散去!